民國106年 第1梯次 用電設備檢驗丙級 學科
第46題
250 伏電容器其放電設備應能於線路開放後1 分鐘內將殘餘電荷降至多少伏以下?
題目
250 伏電容器其放電設備應能於線路開放後1 分鐘內將殘餘電荷降至多少伏以下?
- (1) 150
- (2) 5
- (3) 50
- (4) 100
官方答案
(3) 50
解析
依屋內線路裝置規則,電容器應裝設放電設備,使線路開放後殘餘電荷迅速洩放;額定電壓250伏以下者,應能在1分鐘內將殘餘電荷降至50伏以下,以免檢修人員感電。放電過程為RC指數衰減,V=V₀e^(−t/RC),放電電阻須與電容值搭配設計。150伏與100伏均高於50伏,不符規定,故選3。