民國106年 第1梯次 用電設備檢驗丙級 學科

第46題

250 伏電容器其放電設備應能於線路開放後1 分鐘內將殘餘電荷降至多少伏以下?

題目

250 伏電容器其放電設備應能於線路開放後1 分鐘內將殘餘電荷降至多少伏以下?

  1. (1) 150
  2. (2) 5
  3. (3) 50
  4. (4) 100

官方答案

(3) 50

解析

依屋內線路裝置規則,電容器應裝設放電設備,使線路開放後殘餘電荷迅速洩放;額定電壓250伏以下者,應能在1分鐘內將殘餘電荷降至50伏以下,以免檢修人員感電。放電過程為RC指數衰減,V=V₀e^(−t/RC),放電電阻須與電容值搭配設計。150伏與100伏均高於50伏,不符規定,故選3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料