民國107年 第1梯次 用電設備檢驗丙級 學科

第40題

低壓接戶線用戶端支持點應離地

題目

低壓接戶線用戶端支持點應離地

  1. (1) 1 . 5
  2. (2) 4
  3. (3) 3 .5
  4. (4) 2 . 5 公尺以上

官方答案

(4) 2 . 5 公尺以上

解析

依屋內線路裝置規則有關接戶線之規定,低壓接戶線在用戶端之支持點(如進屋套管、支持礙子處)距離地面應在「2.5公尺以上」,以確保行人與車輛安全並避免碰觸帶電部分。選項1之1.5公尺過低不符安全;選項2之4公尺、選項3之3.5公尺雖高於標準但非法定最低值。故法定最低高度為2.5公尺以上,答案為選項4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。