民國107年 第1梯次 用電設備檢驗丙級 學科

第45題

測定變壓器鐵損之方法為

題目

測定變壓器鐵損之方法為

  1. (1) 開路試驗
  2. (2) 額定負載試驗
  3. (3) 短路試驗
  4. (4) 耐壓試驗

官方答案

(1) 開路試驗

解析

變壓器鐵損包含磁滯損與渦流損,通常在二次側開路、一次側施加額定電壓的開路試驗中測定。此時負載電流接近零,銅損極小,所測功率主要即為鐵損。短路試驗則是在低壓側短路後施加低電壓,主要測定銅損與阻抗;耐壓試驗用於檢查絕緣,額定負載試驗並非測定鐵損的方法。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料