民國107年 第1梯次 用電設備檢驗丙級 學科
第8題
低壓斷路器或熔絲之標準額定不能配合導線之安培容量時,得選用高一級之額定值,但超過
題目
低壓斷路器或熔絲之標準額定不能配合導線之安培容量時,得選用高一級之額定值,但超過
- (1) 800
- (2) 600
- (3) 1000
- (4) 1200 安培時,不得作高一級之用
官方答案
(1) 800
解析
依《屋內線路裝置規則》規定,低壓斷路器或熔絲的標準額定值若不能配合導線的安培容量時,得選用高一級的額定值,但額定電流超過 800 安培時,不得再作高一級選用。這是因為額定值越大,保護級距越大;若在 800 安培以上還選用高一級,可能使導線過載時無法及時跳脫或熔斷,失去保護導線的意義。因此上限為 800 安培。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。