民國109年 第1梯次 用電設備檢驗丙級 學科
第71題
分路供應有安定器、變壓器或自耦變壓器之電感性照明負載,其負載計算應以
題目
分路供應有安定器、變壓器或自耦變壓器之電感性照明負載,其負載計算應以
- (1) 燈泡之個別瓦特數計算
- (2) 各負載額定電流之總和計算
- (3) 各負載額定電壓之總和計算
- (4) 燈泡之總瓦特數計算
官方答案
(2) 各負載額定電流之總和計算
解析
依屋內線路裝置規則,分路供應含安定器、變壓器或自耦變壓器之電感性照明負載時,因實際消耗功率含損失,應以各負載之「額定電流之總和」計算,而非僅以燈泡瓦特數。瓦特數僅為燈管標稱,未含安定器等損耗,故選2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。