民國110年 第1梯次 用電設備檢驗丙級 學科

第36題

漏電斷路器額定感度電流之常用單位為何?

題目

漏電斷路器額定感度電流之常用單位為何?

  1. (1) 仟安(kA)
  2. (2) 毫安(mA)
  3. (3) 微安(μA)
  4. (4) 安培(A)

官方答案

(2) 毫安(mA)

解析

漏電斷路器(又稱電擊防止用漏電斷路器、RCD或ELCB)之「額定感度電流」(IΔn)係指能使斷路器可靠跳脫之最小接地故障電流。為保護人體免遭電擊,動作電流須極小,IEC與國內標準常用額定值為15mA、30mA,故其單位為「毫安(mA)」。選項1仟安(kA)係用於表示開關設備之額定短路遮斷容量,數值動輒數仟安;選項4安培(A)適用一般負載電流;選項3微安(μA)數值過小且非實務標稱。因此正確答案為選項2。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料