民國111年 第1梯次 用電設備檢驗丙級 學科
第3題
欲拆除比流器二次側之計器,應先做何種動作?
題目
欲拆除比流器二次側之計器,應先做何種動作?
- (1) 二次側短路
- (2) 二次側接上保險絲再予短路
- (3) 二次側開路
- (4) 二次側接地
官方答案
(1) 二次側短路
解析
比流器二次側在運轉中嚴禁開路,因為一次側電流由負載決定,二次側一旦開路,二次電流無處流通,全部一次電流都變成激磁電流,使鐵心高度飽和,二次側感應出極高的電壓,可能擊穿絕緣並危及人員安全。因此拆除二次側計器前,必須先用短路片將二次側短路,使電流有旁通路徑,再拆除計器;接地是防止高壓竄入低壓側的保護措施,不能取代短路。