民國111年 第1梯次 用電設備檢驗丙級 學科
第57題
第二種接地,若變壓器在20kVA 以下其接地導線應使用多少平方公厘以上之絕緣導線?
題目
第二種接地,若變壓器在20kVA 以下其接地導線應使用多少平方公厘以上之絕緣導線?
- (1) 8
- (2) 22
- (3) 14
- (4) 5.5
官方答案
(1) 8
解析
依用戶用電設備裝置規則(屋內線路裝置規則)有關第二種接地之規定,變壓器容量在 20 kVA 以下者,接地導線應使用 8 平方公厘以上之絕緣導線;容量超過 20 kVA 時,才須加大至 14 平方公厘以上。接地導線必須能承受故障電流,並維持足夠的機械強度,因此不得小於規定的最小截面積。本題變壓器容量在 20 kVA 以下,採 8 平方公厘即符合最低要求;22 平方公厘雖截面更大,但並非本題所要求之值。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。