民國112年 第1梯次 用電設備檢驗丙級 學科

第21題

標準電動機分路過載保護,應裝設下列何種裝置?

題目

標準電動機分路過載保護,應裝設下列何種裝置?

  1. (1) 積熱電驛
  2. (2) 過電流保護
  3. (3) 漏電斷路器
  4. (4) 低電壓電驛

官方答案

(1) 積熱電驛

解析

電動機分路之過載保護著眼於繞組長時間過載發熱,故採用積熱電驛(熱動過載電驛),利用雙金屬片受熱彎曲或電熱元件累積 I²t 熱效應而動作,切離電源,避免繞組燒毀。過電流保護(熔絲、斷路器)主要應對短路故障;漏電斷路器用於偵測接地故障與漏電;低電壓電驛則在電壓過低時防止電動機欠壓運轉。各裝置功能不同,標準電動機分路過載保護應裝積熱電驛。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。