民國112年 第1梯次 用電設備檢驗丙級 學科
第50題
單相220V 冷氣機如接於單相三線110/220V 電源時,其金屬外殼接地電阻應在多少歐姆以下?
題目
單相220V 冷氣機如接於單相三線110/220V 電源時,其金屬外殼接地電阻應在多少歐姆以下?
- (1) 25
- (2) 50
- (3) 10
- (4) 100
官方答案
(4) 100
解析
依用戶用電設備裝置規則的接地規定,低壓用電設備的接地電阻依「對地電壓」分級:對地電壓在 150 伏以下者應在 100 歐姆以下,超過 150 伏至 300 伏者應在 50 歐姆以下,超過 300 伏者應在 10 歐姆以下。單相三線 110/220V 電源的中性線接地,任一條火線對地電壓僅 110 伏,220V 冷氣機雖接於兩條火線之間,其對地電壓仍為 110 伏,屬 150 伏以下,故接地電阻應在 100 歐姆以下。選項 2 的 50 歐姆適用於對地電壓超過 150 伏至 300 伏的情形。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。