民國113年 第1梯次 用電設備檢驗丙級 學科

第38題

幹線同時供應連續及非連續負載,其所裝置過電流設備之安培額定容量,下列描述何者正確?

題目

幹線同時供應連續及非連續負載,其所裝置過電流設備之安培額定容量,下列描述何者正確?

  1. (1) 不小於非連續負載與連續負載之總和
  2. (2) 不小於1.5 倍連續負載
  3. (3) 不小於非連續負載與1.25 倍連續負載之總和
  4. (4) 不小於1.25 倍非連續負載

官方答案

(3) 不小於非連續負載與1.25 倍連續負載之總和

解析

當幹線同時供給連續與非連續負載時,過電流保護設備的額定電流必須以最不利情況計算:非連續負載按全額計算;連續負載因長時間運轉會發熱,須再增加25%,因此不得小於「非連續負載+1.25×連續負載」。所以選項3正確;若只取兩者總和或只放大連續負載,都未完整反映連續負載的溫升效應。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。