民國113年 第1梯次 用電設備檢驗丙級 學科
第51題
儲能系統裝設之場所,下列描述何者錯誤?
題目
儲能系統裝設之場所,下列描述何者錯誤?
- (1) 儲能系統應有通風設備
- (2) 儲能系統機房出入之維修門,應朝出口方向對外開啟
- (3) 機架上電池模組外殼應緊貼牆壁
- (4) 帶電組件應予防護
官方答案
(3) 機架上電池模組外殼應緊貼牆壁
解析
儲能系統機架上電池模組外殼與牆壁之間、模組與模組之間均應留有足夠間距,以利散熱與維護,不可緊貼牆壁,故第3項敘述錯誤。儲能場所應設置通風設備,排除可能產生之氣體並協助散熱;機房維修門應朝出口方向(避難方向)對外開啟,以便緊急時迅速逃生;帶電組件應加設絕緣遮罩、圍欄或上鎖等防護,避免人員誤觸感電。