民國113年 第1梯次 用電設備檢驗丙級 學科
第55題
相同條件之金屬管配線,其安培容量較PVC 管配線為大,其理由是因金屬管具有下列何種特性?
題目
相同條件之金屬管配線,其安培容量較PVC 管配線為大,其理由是因金屬管具有下列何種特性?
- (1) 機械強度大
- (2) 腐蝕性強
- (3) 散熱較快
- (4) 防水性較好
官方答案
(3) 散熱較快
解析
相同條件下金屬管配線安培容量大於PVC管,主因在於金屬管散熱較快。金屬導熱係數遠高於塑膠,能將導線通電所產生的熱能較迅速地傳導散逸,使導線運轉溫度較低,依溫升限制可載較大電流。機械強度與防水性影響保護與防潮,與安培容量無直接關係;腐蝕性強反而是金屬管的缺點,非優點。