民國113年 第1梯次 用電設備檢驗丙級 學科

第69題

PT 及CT 使用時,其二次側敘述下列何者正確?

題目

PT 及CT 使用時,其二次側敘述下列何者正確?

  1. (1) CT 不得開路,PT 不得短路
  2. (2) CT 不得短路,PT 不得開路
  3. (3) CT 不得短路,PT 不得短路
  4. (4) CT 不得開路,PT 不得開路

官方答案

(1) CT 不得開路,PT 不得短路

解析

CT(比流器)二次側若開路,一次電流仍流入使励磁磁通驟增,二次側將感應極高電壓而危及人員設備,故 CT 二次絕對「不得開路」,且須可靠短路接地。PT(比壓器)二次側若短路,因阻抗近零將產生巨大電流燒毀線圈,故 PT 二次「不得短路」,須接高阻抗之電壓表。其餘選項之開路或短路組合均有誤,故選 1「CT 不得開路,PT 不得短路」。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料