民國114年 第1梯次 用電設備檢驗丙級 學科
第22題
車輛保養、維修及停放場所內單相125 伏、15 安及20 安之插座裝設於供電機檢測設備、手持電動 工具,應設置保護人員之何種設備?
題目
車輛保養、維修及停放場所內單相125 伏、15 安及20 安之插座裝設於供電機檢測設備、手持電動 工具,應設置保護人員之何種設備?
- (1) 過電壓偵測設備
- (2) 欠相保護裝置
- (3) 漏電警報器
- (4) 漏電啟斷裝置
官方答案
(4) 漏電啟斷裝置
解析
依《屋內線路裝置規則》規定,車輛保養、維修及停放場所內,供給電機檢測設備、手持電動工具等之單相125伏、15安及20安插座,應裝設漏電啟斷裝置(ELCB/GFCI),於漏電時迅速切斷電路,保護人員免於感電。本題強調「保護人員」,故選漏電啟斷裝置。過電壓偵測僅監測電壓異常;欠相保護適用三相電動機;漏電警報僅示警而不切斷電源,皆無法直接防止人員觸電。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。