民國114年 第1梯次 用電設備檢驗丙級 學科
第3題
三相三線式二元件瓦時計,同一組元件電壓與電流間相角差為何?(θ 為功率因數角)
題目
三相三線式二元件瓦時計,同一組元件電壓與電流間相角差為何?(θ 為功率因數角)
- (1) 60°+θ 或 60°-θ
- (2) 30°+θ 或30°-θ
- (3) 90°-θ
- (4) 90°+θ
官方答案
(2) 30°+θ 或30°-θ
解析
三相三線式二元件瓦時計採兩組電流感測元件與線電壓量測,因線電壓與相電壓間存在30°相位差,同一組元件之電壓與電流間相角為30°+θ或30°-θ(θ為功率因數角)。兩元件功率和經推導可得√3×V×I×cosθ,即三相實功率。選項1的60°、選項3、4的90°均不符二元件接線的相位關係。