民國114年 第1梯次 用電設備檢驗丙級 學科

第71題

瓦時表的電壓線圈與電流線圈比較時,其構造為何?

題目

瓦時表的電壓線圈與電流線圈比較時,其構造為何?

  1. (1) 與電源串聯
  2. (2) 線徑粗
  3. (3) 線徑細
  4. (4) 匝數少

官方答案

(3) 線徑細

解析

瓦時表的電壓線圈併聯於電源兩端,承受額定電壓,為降低線圈電流與銅損,採線徑細、匝數多的設計;電流線圈則串聯於負載電路,須承受較大電流,故線徑粗、匝數少。兩者構造正好相反,本題問電壓線圈,故選3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。