民國115年 第1梯次 用電設備檢驗丙級 學科
第10題
電動機分路,其分路導線之載流量不得小於電動機全載電流之多少倍?
題目
電動機分路,其分路導線之載流量不得小於電動機全載電流之多少倍?
- (1) 2
- (2) 1.25
- (3) 1.5
- (4) 2.5
官方答案
(2) 1.25
解析
依屋內線路裝置規則有關電動機電路之規定,電動機分路導線之安全載流量不得小於該電動機全載電流之1.25倍,以容納啟動電流並避免導線過熱。選項1(2倍)與選項3(1.5倍)過大或不符規定數值;選項4(2.5倍)為電動機分支電路過電流保護裝置之設定值觀念,非導線載流量下限。故正確為1.25倍。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。