民國115年 第1梯次 用電設備檢驗丙級 學科

第3題

欲拆除比流器二次側之計器,應先做何種動作?

題目

欲拆除比流器二次側之計器,應先做何種動作?

  1. (1) 二次側開路
  2. (2) 二次側接上保險絲再予短路
  3. (3) 二次側接地
  4. (4) 二次側短路

官方答案

(4) 二次側短路

解析

比流器(CT)二次側若開路,因一次側電流仍流通,會在二次側感應極高電壓,危及人員與設備,故拆卸二次側計器前必須先將二次側短路(選項4)。選項1「二次側開路」正是危險動作,嚴禁;選項2接保險絲再短路,不符標準程序且多此一舉;選項3接地與拆表安全無直接關係,CT二次側正常工作時雖應接地,但拆表時關鍵步驟為先短路。故正確為二次側短路。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料