民國115年 第1梯次 用電設備檢驗丙級 學科
第39題
太陽光電電源電路之最大電流為並聯模組額定短路電流之總和乘以多少倍?
題目
太陽光電電源電路之最大電流為並聯模組額定短路電流之總和乘以多少倍?
- (1) 1.5
- (2) 2.5
- (3) 1.25
- (4) 1
官方答案
(3) 1.25
解析
太陽光電電源電路的最大電流,是將各並聯模組的額定短路電流 Isc 加總後,再乘以1.25。此最大電流用於選定導線安培容量及過電流保護設備;1.25倍是考量日照增強、模組溫度降低等因素,使實際短路電流可能超過標準測試條件下的數值。乘1.5、2.5或1均不符規定,故選1.25。