民國115年 第1梯次 用電設備檢驗丙級 學科
第51題
下列開關:A 接戶開關、B 表前開關、C 分路開關,檢驗送電時操作順序何者正確?
題目
下列開關:A 接戶開關、B 表前開關、C 分路開關,檢驗送電時操作順序何者正確?
- (1) A-B-C
- (2) A- C-B
- (3) B-A-C
- (4) C-B-A
官方答案
(3) B-A-C
解析
送電應由電源側逐級向負載側操作,以免各分路同時起動造成過大湧流,並防止檢驗人員誤觸帶電部位。供電路徑依序為表前開關B、電表、接戶開關A、分路開關C,所以送電順序是B→A→C;停電則反向操作為C→A→B。若先送C,接戶開關及進屋線會承受全部負載,保護協調也較差。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。