民國115年 第1梯次 用電設備檢驗丙級 學科

第68題

不斷電系統UPS 與緊急發電機的裝置都是應付臨時性供電狀況,停電時,下列敘述何者正確?

題目

不斷電系統UPS 與緊急發電機的裝置都是應付臨時性供電狀況,停電時,下列敘述何者正確?

  1. (1) 緊急發電機UPS 立即啟動,不斷電系統延遲啟動
  2. (2) 不斷電系統UPS 可以撐比較久
  3. (3) 兩者同時啟動
  4. (4) 不斷電系統UPS 立即啟動,緊急發電機延遲啟動

官方答案

(4) 不斷電系統UPS 立即啟動,緊急發電機延遲啟動

解析

不斷電系統UPS內含蓄電池,市電中斷瞬間以靜態開關切換,毫秒級立即供電,無轉換中斷。緊急發電機需經啟動、暖機、併聯程序,通常數秒至數十秒後才供電,屬延遲啟動。故UPS立即、發電機延遲,選4。UPS受蓄電池容量限制供電時間短;發電機燃料充足可長時供電,故選項2說UPS撐較久錯誤。