民國100年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第34題
為保持可靠的直流電源系統,充電機平常設定在
題目
為保持可靠的直流電源系統,充電機平常設定在
- (1) 浮充
- (2) 均充
- (3) 高速率充電
- (4) 定電流充電狀態是需要的
官方答案
(1) 浮充
解析
為維持可靠的直流電源系統,充電機平常設定在浮充狀態,輸出電壓略高於電池開路電壓,用以補償電池自放電並使電池長期保持滿電,同時避免電解液大量電解或極板過熱,可延長壽命。均充、高速率充電或定電流充電,只在電池放電後快速回復容量或活化極板時短暫使用;若長期以這些方式充電,將導致過充、失水與極板劣化,故平常應採浮充。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。