民國100年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第44題
G I S 設備下列那一區間之含水量理應最嚴苛
題目
G I S 設備下列那一區間之含水量理應最嚴苛
- (1) C B
- (2) D S
- (3) B U S
- (4) E S
官方答案
(1) C B
解析
GIS 各氣室中,以斷路器(CB)氣室的含水量要求最嚴格。CB 啟斷短路電流時,電弧會使 SF6 分解產生 SF4、SOF2、HF 等分解物,水分與之反應生成腐蝕性酸類,侵蝕絕緣支持件與接點;水分也會大幅降低 SF6 的耐電壓強度,直接影響啟斷能力。因此 CB 氣室含水量上限通常訂在約150 ppmv,較不承擔電弧啟斷的 DS、BUS、ES 氣室(約250~500 ppmv)嚴格。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。