民國100年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第46題
變壓器作開路試驗主要目的乃在測其
題目
變壓器作開路試驗主要目的乃在測其
- (1) 鐵損
- (2) 銅損
- (3) 機械強度
- (4) 干擾
官方答案
(1) 鐵損
解析
變壓器開路試驗(無載試驗)通常由低壓側加額定電壓、高壓側開路,量測輸入功率、電壓與電流。此時鐵心磁通達額定值,磁滯損與渦流損(合稱鐵損)依額定磁通產生;而負載電流僅為微小激磁電流,銅損 I²R 可忽略,故輸入功率幾乎等於鐵損,並可求激磁電流、無載功率因數與匝比。銅損須以短路試驗(低壓側短路、加降低電壓至額定電流)測得,機械強度與干擾並非本試驗目的。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。