民國100年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科

第49題

G C B 遮斷電流之後其消弧用S F 氣體是

題目

G C B 遮斷電流之後其消弧用S F 氣體是

  1. (1) 排至大氣中
  2. (2) 仍留在G C B 氣室
  3. (3) 排至匯流排氣室
  4. (4) 排至分段開關( D S ) 氣室

官方答案

(2) 仍留在G C B 氣室

解析

GCB 為密閉式 SF6 氣體斷路器,SF6 被封閉在斷路器氣室內循環使用。啟斷電流時電弧使部分 SF6 分解,但氣流冷卻後大部分分解物會再結合成 SF6;氣體是在氣室內部壓縮、吹弧後仍留在氣室中,並不排至大氣,也不會排到匯流排氣室或 DS 氣室。若頻繁啟斷使分解物與水分累積,才需藉吸附劑或換氣處理,故選仍留在 GCB 氣室。