民國100年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第55題
Y 連接三相平衡負載,若改為△連接,則其功率將為
題目
Y 連接三相平衡負載,若改為△連接,則其功率將為
- (1) 不變
- (2) 原來的1 / 3 倍
- (3) 原來的3 倍
- (4) 原來的1 / 倍
官方答案
(3) 原來的3 倍
解析
Y接時相電壓為線電壓的1/√3,三相功率P_Y=3×(V_L/√3)^2/R=V_L^2/R;改接成Δ後,相電壓等於線電壓,P_Δ=3×V_L^2/R=3P_Y。因此在相同線電壓及每相阻抗不變下,Δ接功率為Y接的3倍,線電流也變為原來的3倍。