民國100年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科

第80題

掛接地線順序是

題目

掛接地線順序是

  1. (1) 先插妥接地棒後再掛接線路
  2. (2) 先掛接線路再插妥接地棒
  3. (3) 隨意接不必按照順序
  4. (4) 插接地棒與掛接線路同時進行

官方答案

(1) 先插妥接地棒後再掛接線路

解析

掛接地線時,應先把接地棒插入大地並確認接觸良好,再將接地線夾掛到停電線路上。這樣在人員接觸線路之前,線路已經與大地同電位;即使殘留電荷或誤送電,也能經接地線洩放。若先掛線路再插接地棒,掛線瞬間線路若仍帶電,人體與線路之間沒有接地保護,感電風險極高。拆除時順序相反,先拆線路端、後拆接地端。