民國99年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科

第30題

六氟化硫氣體處理時,測量露點是檢測其

題目

六氟化硫氣體處理時,測量露點是檢測其

  1. (1) 壓力
  2. (2) 濃度
  3. (3) 含水量
  4. (4) 比重

官方答案

(3) 含水量

解析

六氟化硫(SF6)在製造、充填及運轉中可能混入水氣,水氣會降低絕緣強度,並在電弧作用下與SF6分解物反應生成腐蝕性物質。露點是氣體中水氣開始凝結的溫度,露點愈低代表含水量愈少,所以測量露點就是在檢測SF6的含水量,可作為充氣前的品質管制及運轉中受潮判斷的依據。壓力由壓力表量測;濃度通常指SF6純度(以百分比表示);比重與密度有關,三者都不是露點試驗所測的項目。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料