民國99年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科

第33題

保護電驛的責任區域具有重疊性,可做其他區域的

題目

保護電驛的責任區域具有重疊性,可做其他區域的

  1. (1) 前衛保護
  2. (2) 中衛保護
  3. (3) 後衛保護
  4. (4) 獨立保護

官方答案

(3) 後衛保護

解析

保護電驛依保護區域劃分責任範圍,相鄰區域的保護範圍會刻意重疊,使故障發生在兩區交界或斷路器附近時,兩側電驛都能偵測到。當某一區的主保護電驛或斷路器故障拒動,重疊範圍內的鄰區電驛即可經時間協調(延時)動作,切離故障,這種功能稱為後衛保護(back-up protection)。所以保護範圍重疊的目的,就是讓其他區域的電驛可充當後衛。「前衛」「中衛」「獨立」都不是保護協調的專有名詞,獨立保護與重疊設計的用意相反。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料