民國99年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科

第37題

考慮G I S 室內S F 外逸之排氣,窗戶位置之設計下列何者正確?

題目

考慮G I S 室內S F 外逸之排氣,窗戶位置之設計下列何者正確?

  1. (1) 天花板上
  2. (2) 牆之最上方
  3. (3) 牆之最下方
  4. (4) 略高於一般成人高度

官方答案

(3) 牆之最下方

解析

SF6氣體密度約為空氣的5倍,一旦外洩會向下沉積於室內低窪處及電纜溝,不易自然稀釋,人員進入有缺氧及分解物中毒之虞。因此GIS室除裝設低位抽風機外,排氣窗應設在牆之最下方(近地面),讓沉積的SF6隨氣流排出;進氣則宜由上方引入,形成由上而下的換氣路徑。設在天花板、牆最上方或略高於成人高度,都位於SF6不易聚集的上層空間,無法有效排除洩漏氣體;並應加裝SF6洩漏偵測與氧氣濃度監視。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料