民國99年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科

第43題

3 k V 級浸油變壓器之分接頭在3150 V 時,二次側電壓為100 V ,若將分接頭置於3000 V 時, 則二次側電壓將

題目

3 k V 級浸油變壓器之分接頭在3150 V 時,二次側電壓為100 V ,若將分接頭置於3000 V 時, 則二次側電壓將

  1. (1) 上升5 伏
  2. (2) 上升10 伏
  3. (3) 下降5 伏
  4. (4) 下降10 伏

官方答案

(1) 上升5 伏

解析

變壓器二次電壓與一次側每匝電壓成正比。分接頭在3150V時二次側為100V,代表匝比為3150:100;將分接頭改到3000V,一次側匝數減少,在電源電壓不變下每匝電壓升高,二次電壓變為100×(3150/3000)=105V,因此較原來的100V上升5V,不是下降。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料