3 k V 級浸油變壓器之分接頭在3150 V 時,二次側電壓為100 V ,若將分接頭置於3000 V 時, 則二次側電壓將
題目
3 k V 級浸油變壓器之分接頭在3150 V 時,二次側電壓為100 V ,若將分接頭置於3000 V 時, 則二次側電壓將
- (1) 上升5 伏
- (2) 上升10 伏
- (3) 下降5 伏
- (4) 下降10 伏
官方答案
(1) 上升5 伏
解析
變壓器二次電壓與一次側每匝電壓成正比。分接頭在3150V時二次側為100V,代表匝比為3150:100;將分接頭改到3000V,一次側匝數減少,在電源電壓不變下每匝電壓升高,二次電壓變為100×(3150/3000)=105V,因此較原來的100V上升5V,不是下降。