變壓器實施熱處理時,當本體油槽有兩個以上時,其正確方法為
題目
變壓器實施熱處理時,當本體油槽有兩個以上時,其正確方法為
- (1) 熱油由變壓器上面之油閥灌入,冷油由變壓器下面之油閥抽出
- (2) 熱油由變壓器下面之油閥灌入,冷油由變壓器上面之油閥抽出
- (3) 熱油由變壓器上面之油閥灌入,冷油亦由變壓器上面之油閥抽出
- (4) 熱油由變壓器下面之油閥灌入,冷油亦由變壓器下面之油閥抽出
官方答案
(1) 熱油由變壓器上面之油閥灌入,冷油由變壓器下面之油閥抽出
解析
變壓器熱油處理採熱油由上、冷油由下之循環方式:熱油從本體上方油閥注入,冷油從下方油閥抽出,使熱油自上而下流經鐵心與線圈,油溫分布較均勻,並可把底部水分與雜質帶出。若上下油閥接反或同一側進出,容易形成短路循環,造成加熱不均與氣泡滯留,影響乾燥效果。