民國99年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第59題
超高壓變電所變壓器( 345 / 161 / 33 k V ) 接線方式為
題目
超高壓變電所變壓器( 345 / 161 / 33 k V ) 接線方式為
- (1) △- △- Y
- (2) Y - Y - △
- (3) △- Y - Y
- (4) Y - △- △
官方答案
(2) Y - Y - △
解析
345 kV 與 161 kV 屬超高壓,採 Y 接線可使中性點接地,且相電壓僅為線電壓的 1/√3,能降低繞組絕緣負擔;第三繞組 33 kV 採 Δ 接線,提供三次諧波電流的環流路徑,抑制諧波電壓,並可兼作電容器或電抗器接入。大型三繞組變壓器常採 Y-Y-Δ。