民國99年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科

第79題

下列電驛設備代號何者不正確

題目

下列電驛設備代號何者不正確

  1. (1) 27 表欠壓電驛
  2. (2) 51 表交流定時過流電驛
  3. (3) 79 表交流復閉電驛
  4. (4) 87 表閉鎖電驛

官方答案

(4) 87 表閉鎖電驛

解析

電驛代號依 ANSI/IEEE 標準編號。27 代表欠壓電驛,51 代表交流定時過流電驛,79 代表交流復閉電驛,三者均正確。87 代表差動電驛,係比較兩側電流之差,以偵測變壓器或匯流排內部故障;閉鎖電驛通常編號為 86。因此「87 表閉鎖電驛」不正確,故選 4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。