民國101年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科

第11題

變壓器在進行電焊連接時,為了避免墊片以及油槽內壁過熱,需要灌充絕緣油至電焊部位

題目

變壓器在進行電焊連接時,為了避免墊片以及油槽內壁過熱,需要灌充絕緣油至電焊部位

  1. (1) 下面100 ~150 m m 處
  2. (2) 下面50 ~80 m m 處
  3. (3) 上面100 ~150 m m 處
  4. (4) 上面50 ~80 m m 處

官方答案

(3) 上面100 ~150 m m 處

解析

變壓器在現場進行電焊作業(如焊接引線端子、固定件)時,焊熱會經油槽壁傳導,若墊片或內壁溫度過高,將使耐油橡膠墊片劣化、變形甚至滲漏,內壁塗裝亦可能燒損。因此須將絕緣油灌充至電焊部位上面 100~150 mm,使焊接熱量被油迅速吸收並均勻分散,降低局部溫升;油面若過低(如僅在焊口下方 50~80 mm)則無法有效散熱。作業時並應使用適當電流、分段施焊,避免長時間局部加熱,焊後再依規定處理油位與密封。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料