民國101年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第13題
氣體絕緣開關設備,下列那一氣室需嚴格管制含水量
題目
氣體絕緣開關設備,下列那一氣室需嚴格管制含水量
- (1) 電纜終端匣
- (2) 斷路器
- (3) 比壓器
- (4) 匯流排
官方答案
(2) 斷路器
解析
GIS 各氣室中,斷路器氣室操作時內部產生電弧,SF6 受電弧高溫分解,若含水量過高會與分解物反應生成 HF 等強酸及粉末狀氟化物,腐蝕內部零件並危害絕緣,故含水量管制最嚴格。電纜終端匣、比壓器、匯流排氣室雖也需控水,但無持續電弧,要求相對較低。因此以斷路器氣室最需嚴格控水。