若比流器二次阻抗為0 . 5 Ω ,此時測量之電流為4 A ,則其負擔為
題目
若比流器二次阻抗為0 . 5 Ω ,此時測量之電流為4 A ,則其負擔為
- (1) 12 . 5
- (2) 10
- (3) 8
- (4) 2 伏安
官方答案
(3) 8
解析
比流器二次負擔(burden)以伏安(VA)表示,公式為 S=I²Z。將二次電流 4 A、二次阻抗 0.5 Ω 代入:S=4²×0.5=16×0.5=8 VA。因此負擔為 8 伏安。選項 12.5、10、2 都不符合此計算結果;12.5 與 10 均大於 8,2 則遠小於 8,只有 8 與 I²Z 的計算值一致。實務上比流器額定負擔須大於所接電錶、電驛及導線的總負擔,否則鐵心易飽和,造成比流比誤差與相位差。