民國101年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第63題
交連P E 電纜故障瞬時容許溫度為
題目
交連P E 電纜故障瞬時容許溫度為
- (1) 90 °C
- (2) 100 °C
- (3) 200 °C
- (4) 110 °C
官方答案
(3) 200 °C
解析
交連PE(XLPE)電纜的正常連續容許導體溫度為90°C;發生故障時,為使保護電驛能在短時間內切除故障,導體可承受較高的瞬時溫度,通常以200°C為故障瞬時容許溫度。此溫度僅供短時故障電流計算與保護協調使用,不能當作長期運轉溫度。選項90°C是連續額定,不是故障瞬時值。