民國101年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第67題
須更換鹼性電池電解液之時機為
題目
須更換鹼性電池電解液之時機為
- (1) 充放電溫度不變時
- (2) 放電電壓增加時
- (3) 電解液比重升高時
- (4) 充電電壓增加時
官方答案
(4) 充電電壓增加時
解析
鹼性電池(如鎳鎘電池)的電解液為氫氧化鉀溶液,充放電時比重變化很小,不能像鉛酸電池那樣用比重判斷放電程度。當電解液吸收二氧化碳或劣化、內阻增大時,充電電壓會異常升高,此時應更換電解液。溫度不變或放電電壓增加並非更換時機,比重升高也不是鹼性電池的判定依據。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。