民國101年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科

第9題

在測定高壓線路電流時,若是C . T . 所造成的誤差時,其原因為C . T . 的何種因素所致

題目

在測定高壓線路電流時,若是C . T . 所造成的誤差時,其原因為C . T . 的何種因素所致

  1. (1) 鐵心的磁滯現象
  2. (2) 等值阻抗的電壓降
  3. (3) 激磁電流
  4. (4) 繞組銅損

官方答案

(3) 激磁電流

解析

比流器(CT)係依電磁感應,一次電流除供應負擔外,尚有一部分成為激磁電流,用以建立鐵心磁通。激磁電流不流經二次負擔,故二次電流與一次電流不成理想比例,形成比流比誤差與相位差;負擔越大、鐵心越易飽和,激磁電流所占比例越高,誤差越大。鐵心磁滯與繞組銅損會造成損失與溫升,等值阻抗的電壓降影響二次端電壓,但造成比值誤差的主因為激磁電流。故選激磁電流。選用時須確認準確等級與額定負擔相符。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料