民國102年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科

第11題

交連P E 電纜凡銅導體截面積大於或等於時,須為四或五分割壓縮圖形

題目

交連P E 電纜凡銅導體截面積大於或等於時,須為四或五分割壓縮圖形

  1. (1) 600
  2. (2) 400
  3. (3) 500
  4. (4) 800 m m

官方答案

(4) 800 m m

解析

依交連PE(交連聚乙烯)電纜施工規範,銅導體截面積大於或等於800mm²者,因導體過粗,須採四分割或五分割壓縮型(segmental compressed)圓形導體,以降低集膚效應、改善彎曲性與壓接品質。故答案4(800)正確。其餘400、500、600mm²尚未達須分段壓縮之門檻,仍可用實心或絞線導體。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料