民國102年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第17題
比流器安裝完成後須施行各項試驗,下列何者非必要之試驗項目
題目
比流器安裝完成後須施行各項試驗,下列何者非必要之試驗項目
- (1) 極性試驗
- (2) 絕緣及電力因數試驗
- (3) 溫升試驗
- (4) 變流比及相角試驗
官方答案
(3) 溫升試驗
解析
比流器(CT)現場裝設完成後之必要試驗包括極性試驗、絕緣及電力因數試驗、變流比及相角試驗,用以確認極性正確、絕緣良好與變比準確。溫升試驗屬於型式試驗(type test),於出廠或型錄驗證時進行,現場安裝完工一般不實施。故選3。其餘三項均為現場查驗設備是否正常之必要項目。