民國102年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科

第19題

S F 氣體斷路器正常壓力為5 k g / c m ( 於20 °C) ,當降至多少壓力,會發出警報

題目

S F 氣體斷路器正常壓力為5 k g / c m ( 於20 °C) ,當降至多少壓力,會發出警報

  1. (1) 4 . 0 ± 0 . 2
  2. (2) 4 . 5 ± 0 . 2
  3. (3) 4 . 8 ± 0 . 2
  4. (4) 4 . 2 ± 0 . 2

官方答案

(2) 4 . 5 ± 0 . 2

解析

SF6氣體斷路器正常操作壓力為5 kg/cm²(20°C)。氣體洩漏下降時,先達「警報」設定值,再達「閉鎖(跳脫鎖定)」設定值。依慣用整定,警報壓力約4.5±0.2 kg/cm²,閉鎖約4.0±0.2 kg/cm²。故發出警報之壓力為4.5±0.2,選2。數值4.5大於閉鎖值4.0,符合先警報後閉鎖之邏輯順序。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料