民國102年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科

第35題

下列何者非保護電驛設定時應注意事項

題目

下列何者非保護電驛設定時應注意事項

  1. (1) 系統電壓的大小及額定
  2. (2) 保護電驛用的P T 及C T 之額定
  3. (3) 保護電驛用的P T 及C T 之特性
  4. (4) 系統的短路電流及接地電流的大小( 最大及最小值及其分布)

官方答案

(1) 系統電壓的大小及額定

解析

保護電驛設定前須先掌握系統短路電流及接地故障電流的最大值、最小值與分布,才能決定電驛的靈敏度、標置與上下級協調;同時須確認所用 PT、CT 的額定與特性(如準確等級、飽和特性、剩餘磁通),以免故障電流造成 CT 飽和而誤動作或拒動作。系統標稱電壓大小及額定主要由 PT 變比換算取得,並非設定時之關鍵注意事項,故選系統電壓的大小及額定。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料