民國102年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科

第38題

G I S 設備下列那一區間之含水量理應最嚴苛

題目

G I S 設備下列那一區間之含水量理應最嚴苛

  1. (1) E S
  2. (2) C B
  3. (3) D S
  4. (4) B U S

官方答案

(2) C B

解析

GIS 各氣室含水量管制以 CB(斷路器)區間最嚴苛。斷路器啟斷故障電弧時,SF6 會分解產生金屬氟化物等分解物並釋出水分,水分不僅降低絕緣強度,更會劣化滅弧能力,因此其容許含水量標準訂得最低。DS(隔離開關)、ES(接地開關)及 BUS(母線)區間正常操作不產生電弧分解物,含水量要求相對較寬,故選 CB。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。