民國102年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第56題
使用兩瓦特計測量三相平衡功率,當指數均為正時,其功率因數的範圍是
題目
使用兩瓦特計測量三相平衡功率,當指數均為正時,其功率因數的範圍是
- (1) 50 ~100 %
- (2) 0 ~ 5 %
- (3) 0 ~86 . 6 %
- (4) 0 ~60 %
官方答案
(1) 50 ~100 %
解析
兩瓦特計法測三相平衡負載時,W1=VI cos(30°-θ)、W2=VI cos(30°+θ)。兩讀數均為正,表示|θ|<60°,即功率因數cosθ>0.5,所以範圍為50%~100%。若功率因數低於50%,其中一瓦特計會出現負值;0~86.6%或0~60%均不能涵蓋兩讀數均正的完整範圍。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。