民國102年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第77題
交連P E 電纜容許溫度下列何者正確
題目
交連P E 電纜容許溫度下列何者正確
- (1) 平常時90 °C
- (2) 短時間( 緊急運轉) 110 °C
- (3) 長耐運轉時100 °C
- (4) 故障瞬時300 °C
官方答案
(1) 平常時90 °C
解析
交連PE(XLPE)電纜依CNS及電力公司配電規範,連續(平常)運轉時導體最高容許溫度為90°C,此為載流量設計基準。短時間緊急過載通常為130°C,短暫故障短路耐溫為250°C。故選項1(平常時90°C)正確,選2(110°C)、3(100°C)、4(300°C)均非標準值。線路載流量即以此90°C為基準溫升計算,設計選用電纜時須嚴守。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。