民國103年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科

第32題

3 ψ 3 W 式變壓器以Y 型連接時測得兩線間的電阻為6 Ω ,改以△型連接時其兩線間的電阻為

題目

3 ψ 3 W 式變壓器以Y 型連接時測得兩線間的電阻為6 Ω ,改以△型連接時其兩線間的電阻為

  1. (1) 2
  2. (2) 9
  3. (3) 3
  4. (4) 6 歐姆

官方答案

(1) 2

解析

設每相繞組電阻為r。Y型連接時,兩線間為兩相繞組串聯,2r=6Ω,得r=3Ω。改為△型連接後,兩線間為一相繞組與另兩相串聯繞組並聯,即r∥2r=(r×2r)/(r+2r)=2r/3=2Ω,故選1。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料