作業所設置二氧化碳自動滅火設備,其啟動裝置開關於安全考量上,應設有多少秒以上之遲 延裝置

題目

作業所設置二氧化碳自動滅火設備,其啟動裝置開關於安全考量上,應設有多少秒以上之遲 延裝置

  1. (1) 15
  2. (2) 10
  3. (3) 20
  4. (4) 5

官方答案

(3) 20

解析

二氧化碳自動滅火設備採全區放射方式時,為保障現場人員於噴放前能安全撤離(二氧化碳濃度過高會致人窒息),啟動裝置應設有至少20秒的遲延裝置,使警報與延遲釋放連動。選項1(15秒)、2(10秒)、4(5秒)均低於安全撤離所需時間,不足以防護人員。故依安全考量應設20秒以上,答案為3。